爬行的蜗牛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: golang Linux PHP
查看: 137|回复: 2

42团电站光伏区消缺工作简报

[复制链接]

157

主题

44

回帖

1267

积分

管理员

积分
1267
发表于 2025-3-16 19:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新疆的天气反复无常,5月中旬这段时间连续一个多星期时常有大风伴随着暴雨的恶劣天气,大量的雨水虽然将光伏组件表面积累的灰尘冲洗干净,但是由于海天达光伏区光伏组件支架设计安装的原因,使放置MC4插头和电缆的凹槽内积累了雨水,再加上潮湿的天气使绝缘降低,导致多起光伏组件MC4插头和电缆短路起火烧断线路的事故发生。   
5月26日,趁着天气转晴,早上交接班我们运维人员通过后台监控巡检记录了光伏区支路电流为零的各个汇流箱,然后开出工作票,准备好备齐备品备件奔赴光伏区消缺。   

到达光伏区后找到光伏区各个汇流箱支路电流为零的故障点,汇流箱断电后检查故障情况,对故障支路短路烧毁MC4插头的光伏组件开路电压进行测量,电压合格后将烧毁的MC4插头更换、安装。恢复汇流箱电流。

此次消缺,消除了光伏区安全隐患,提高了电站运维人员的安全工作意识以及现场工作开展能力,增强了安全生产意识。电站运维人员在安全生产工作中认真负责的工作态度,对保证人身安全和电站设备安全稳定运行打下了坚实的基础。



157

主题

44

回帖

1267

积分

管理员

积分
1267
 楼主| 发表于 2025-3-16 19:55:10 | 显示全部楼层
3月14日下午巡视发现3号方针4号逆变器零电流,为减少发电量的影响,运维人员积极开展光伏区域针对性巡检消缺工作,对4号逆变器所带光伏组件逐块排查,经过两个小时的排查最终发现一处光伏组件的MC4插头松动,造成组串断路,使得逆变器无电流。通过更换新的MC4插头消除缺陷。
运维部在克服人员少、管辖设备面积大等因素下,严格执行巡回检查制度,坚持每日进光伏区域巡检消缺,做到“一步步走,一块块查”。真正做到有一缕阳光就要发一度电的工作质量,不留一处死角,紧抓每一个细节,将缺陷消除在萌芽状态,尽最大努力保障设备健康运行。

157

主题

44

回帖

1267

积分

管理员

积分
1267
 楼主| 发表于 2025-3-16 19:56:04 | 显示全部楼层
涌良光伏电站开展光伏区消缺专项行动

 近日,涌良光伏电站开展针对围网修补、树苗遮挡处理、组件松动压码紧固、交流电缆和直流线掩埋等问题的专项消缺工作,进一步提升电站发电能力,提高发电量。

  电站通过加强区域重点巡查,减少围网损坏,保障生产组件的完整安全。巡查过程中发现,因附近牧民放牧,造成一区与四区围网损坏较严重。电站迅速反应,出动抢修,完成围网修补73处,补充缺失围网24米。

  通过加强迎风区域巡检,及时紧固压码,保障安全发电。排查发现压码松动的主要原因是组串压码因处于风口处而松动较为严重,及组件陈旧引发的松动。电站积极统筹安排,制定特殊天气后的巡查计划,对重点迎风区域进行监控,以保障电站安全生产。本次行动共排查出松动压码133处,已全部紧固,部分滑丝压码也已更换。

  通过拔除杂草清理树枝,保证光伏区无遮挡,保障高效发电。入春以来光伏区草木繁茂,杂草遮蔽组件,影响发电量。电站全体人员始终保持度电必争的工作态度,对新生灌木、树苗进行了彻底清理。本次行动共清理包括树苗,土堆,树枝在内的遮挡31处。

在电站周密部署下,全体员工互相配合,巡查消缺,班组员工加班加点辛勤努力,以提高安全性和发电量为目标,为此次光伏区消缺专项行动顺利进行提供了保障。 (张之栋/文图)